以量程系數A-3相電流為例
Register 3209
Default =0
Range = -2 to 1
手動面板設置:通過PM810面板上的導航鍵可以修改寄存器的參數
從MAINT進入DIAG ,再進入REG,輸入PASSWORD :0000,進入寄存器設置菜單;
register 8000 = 9020 (修改參數命令)
register 3209 = -2 (設置參數)
register 8001 = 1
register 8000 = 9021 (以上兩步存儲參數)
按OK鍵,再按退出鍵,按 YES 確認保存設置